istvan01 írta: ↑2019.07.12., pén. 08:54
kb ez a BTK-ba illő szándékos károkozás kategória.
Javaslom, egy nagyobb dobozt, süllyesztve vagy falon kívül elhelyezni. Itt a WAGO-k is áttekinthetetlen halmazt alkotnának.
Ha megengeded, ezt az elrettentő képet felküldeném a villanyszerelők lapja kokány galériájába, persze név nélkül.
Kuldd el nekik nyugodtan.
Az a vicc, hogy 1991- ben csinaltattuk a villanyszerelest, es csak most lett gond, a 2 eve beszerelt klima miatt.
Az elso tulaj epitette a hazat, a masodik mekk elek megoldasait is meg kell szuntetni , az altalunk hivott villanyszerelo meg ilyen munkat adott ki a kezebol.
Pedig, az elso tulaj alapos volt, kulon kabel megy a mosogephez, a boylerhez, a tuzhelyhez..
Hajmereszto, hogy egyforma szinu drotokon megy minden, de legalabb jo vastag rezkabelek ( kb. 6- os).
Viszont nincs a megszakito es a mosogep vagy a boyler kozotti szakaszon csatlakoztatas, ami ugye jo, mert megy vegig a vastag ( egyszinu) rezkabel a kismegszakitotol a keszulekig... csak kb. lehetetlen athuzni.
Szerencsere, a 3 kW boylert elbirja a 6-os vezetek, azt nem kell athuzni, mosogep szinten.
Ha at kellene huzni, uj csovet vesnenk be...
A kotesek sok helyen ugyanigy neznek ki.
A kabeleket athuzigaljuk.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, csak más a fogása.
Ha jól szól a cuccod, és elégedetten hátradőlve hallgatod, ne fejleszd tovább.