Szerintem már leírtam.
Veszel 13mm vagy 16mm átmérő gyökkaparót, ezek kb 28-30cm hosszú, gyárilag az egyik végén nincs rézbevonat 2-3cm hosszon. Ezt le kell vágni. A rúdnak a közép részen szikével óvatosan metszve lehet indítani a lefejtést, több darabban lehúzható. Mindezt óvatosan, mert rendkívül törékeny a rúd. A végeken hagyott rézfelület ónozása után vezeték ráforraszt, majd megmérni eredő ellenállásra, mert a művelet kényes. Ezután érdemes teflonszalaggal teljes hosszon körbe tekerni, majd zsugor cső az egészre. Nálam kizárólag tápfesz oldalon, AC és DC-en hoz egy enyhe de pozitív hatást.
Az alábbit már xilop ne olvassa, mert neki ez nagyon nem szempont, egyébként sem kér tanácsot. A családi házamon van külső és kötelezően hozzá tartozó belső villám védelem. A belső a T1/T2/T3 túlfeszültség védelmet jelent. A lakáselosztóba került a T2-es levezető, ami méretezési adata 8/20usec 20-40kA impulzus levezetési képesség. Ezek az impulzusok a villamos hálózaton bekúszhatnak a lakásokba az 1km körzetben megjelenő felhő-föld villámoknál. Ha van saját levezetőmön villám (kicsi valószínűséggel) akkor ez az indukált feszültség/áram impulzus maximális (ez nem villámrész áram, mert az ennél jóval nagyobb energiájú). A cél az, hogy ezt a túlfeszlevezető varisztora zárja, vigye a földfelé. Csak hogy nálam van 10-20mohm az előbbiek szerint rúd is az impulzus útjában. Na, ezt már garantáltan nem fogja bírni, hatalmas feszültség fog esni a rúdon, egyszerűbb esetben csak áthúz, átég, rosszabb esetben kigyullad.
Továbbra is csak saját felelősségre.